freier
Подскажите пожалуста как мне зделать сброс ??? програма лого софт комфорт в6,0
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После завершения цикла мне нужно подать ымпульс на стоп, но когда я хочу соэдинить с запаралелиними входами R выскакивает сообщение ''несовместимие соеденительние елементи" как правильно делать ???
v-david
через флаг
kdu
Цитата(v-david @ 22.1.2013, 4:53) *
через флаг


+1. Во вкладке "цифровые" выбираете алгоблок "флаг" и ставите в конце проги. По-сути это ячейка памяти, хранящая 1 бит, и не сбрасывающаяся в конце каждого цикла проги. Поэтому и алгоблок с буковкой М (Memory)
Ludvig
Достаточно элемента ИЛИ для двух и более сигналов.
Не может выходной сигнал подаваться на вход.
freier
Спасибо всем за помощь.
Я в программировании немного древний поэтому строго не ругайтесь.
Не знаю как там правильно, но челез "ИЛИ" это то что я хотел. clap.gif
vladun
Цитата(freier @ 21.1.2013, 21:31) *
Подскажите пожалуста как мне зделать сброс ??? програма лого софт комфорт в6,0
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
После завершения цикла мне нужно подать ымпульс на стоп, но когда я хочу соэдинить с запаралелиними входами R выскакивает сообщение ''несовместимие соеденительние елементи" как правильно делать ???

Флаг Вам в руки (с) laugh.gif ....
and

На самом деле флаг "М" Вам не нужен, насколько помню, блок "Q" работает также, можно тянуть линию с него на блок "ИЛИ".

Цитата(Ludvig @ 22.1.2013, 9:18) *
Достаточно элемента ИЛИ для двух и более сигналов.
Не может выходной сигнал подаваться на вход.
freier
Спасибо всем за помощь, работает через "ИЛИ" уже даже зашил в PLC
vladun
а зря, - флаг (выход Q не всегда удобен для этого, хотя можно использовать, ну когда флагов уже нет ) вносит в прогу стабильность, которая никому еще не мешала.....
freier
Стабильность ето хорошо!!!
Переделал! тоже работаєт.
(кстати выход Q3 ненужен, нужен только Q4.
Я же деревня сделал его для того чтобы внешне сделать перемычку между выходом и входом штоб сбросить цикл) wink.gif